в проекте по биту появляется окно.
но при переключении экрана и возврате назад,
окно уже не выводится.
Как сделать чтобы после переключения экранов окно сохранялось?
в проекте по биту появляется окно.
но при переключении экрана и возврате назад,
окно уже не выводится.
Как сделать чтобы после переключения экранов окно сохранялось?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.12.2018 в 11:15.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я имел неосторожность в связке ПЛК150-СП315-Р мастером поставить ПЛК150,
теперь у меня для нажатия кнопки на СП315-Р ее надо держать нажатой 3-5 секунд. Еще в системе ВСЕГО 3 модуля...скорость 57600...
Есть ли рекомендации, чтобы уменьшить это время, кроме как поставить мастером панель?
По поводу вызова окна - не смог воспроизвести. Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором это повторяется.
По поводу опроса - настолько значимых задержек быть не должно (если только вы не опрашиваете с панели сотни регистров).
Реализация обмена на ПЛК через библиотеку (modbus.lib) с использованием групповых запросов и увеличение скорости обмена до 115200 должно снизить задержку.
Вообще, лучше отправить проекты в техподдержку с просьбой протестировать на нашем оборудовании - тогда можно будет понять, что происходит.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.12.2018 в 13:41.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вам советовали не про элемент "вызов окна", а про Окно тревог.
Для окна тревог не требуется никаких элементов "вызов окна"
Захват-1.png
Ну и собственно настройка повторения вызова окна настраивается в свойствах окна тревог
Захват-2.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Что имеете в ввиду "через библиотеку Modbus? Это не стандартная, когда просто добавляют устройства в КДС?
Наведите пожалуйста почитать про групповые запросы.
В техподдержке уже отвечали, что путь с мастером ПЛК - безнадежный. Надо делать мастером панель, а это практически переписать львиную долю проекта, очень печальная ситуация.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений, Petera спасибо большое что не бросили в беде)