Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 160

Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?

  1. #81

    По умолчанию

    Вот еще второй пункт из инструкции
    1.PNG
    .

  2. #82

    По умолчанию

    Надо было спросить как сбросить к заводским установкам (вдруг, пока пытались подключиться, сбился какой-то параметр), и главное тип и адреса регистров. Контрольные суммы от них толку ноль, я вообще не понимаю зачем их прикладывают в инструкциях китайцы, CRC программы и приборы считают, Вам не нужно забивать этим голову.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Надо было спросить как сбросить к заводским установкам (вдруг, пока пытались подключиться, сбился какой-то параметр), и главное тип и адреса регистров. Контрольные суммы от них толку ноль, я вообще не понимаю зачем их прикладывают в инструкциях китайцы, CRC программы и приборы считают, Вам не нужно забивать этим голову.
    Хорошо, спрошу эти параметры.

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    01 03 00 00 00 01 84 0A и 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    Пробовали ?

    Если прибор отвечает, что не верный адрес регистра, значит скорость и адрес правильные.
    А вот прошерстить ПО ДРУГИМ адресам регистров не помешает, вдруг там реально прошивка другая...

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    01 03 00 00 00 01 84 0A и 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    Пробовали ?

    Если прибор отвечает, что не верный адрес регистра, значит скорость и адрес правильные.
    А вот прошерстить ПО ДРУГИМ адресам регистров не помешает, вдруг там реально прошивка другая...

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    ну и че вы тыкаете запрос количества регистров НОЛЬ ? вам прибор честно отвечает, прочитал ноль регистров...

    Внимательнее мои запросы посмотрите, прежде чем тут крупно что-то выкладывать.

  7. #87

    По умолчанию

    Левая половина снимка.
    Строка 1
    Строка 2
    .
    Ответы на эти запросы на правой половине снимка.
    Строка 1 и строка 2.
    По времени 13:33:32.988 (13:33:32.990)
    и 13:34:17.598 (13:34:17.600)
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 24.12.2018 в 21:21.

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Попробуйте модбас сервером Лектус
    Загрузите программку 123 Лектус.png
    Лектус1.png
    Лектус2.png

    Установите номер СОМ порта . Скорость .Там легко меняются номера регистров
    можно по одному можно группой в логе все видно .
    Легко проводить эксперименты --менять регистры видеть ответы
    и не нужно подсчитывать сумму
    Можно считать сразу два регистра температуру и влажность .

    Ответ из примера DataN/10
    Part of Data Package Description Value
    01 Slave address 0x01 (1)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    04 Byte count 0x04 (4)
    00 EA 02 95 Register value 0x00EA (234), 0x0295 (661) - 23,4 температура, 66,1 - влажность

    Ответ 4 байта температура и влажность групповой запрос на два регистра .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip opcserv.zip (7.84 Мб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: rar 123.rar (2.1 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.12.2018 в 22:46.

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    profilirovanie.ru тогда скорее всего у вас в датчике другие регистры, не те, которые заявили в документации. Возможно другая прошивка.

    сорри, зрение уже не то... я на ваши стрелочки смотрел

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    profilirovanie.ru тогда скорее всего у вас в датчике другие регистры, не те, которые заявили в документации. Возможно другая прошивка.

    сорри, зрение уже не то... я на ваши стрелочки смотрел
    Я так думаю, что реально что то поменял в этом датчике. Я этот датчик мучаю уже с сентября, а с октября очень плотно мучаю, мог что то и поменять (перепрошить).
    Но при разборе датчика никаких кнопок "reset" или джемперов не нашёл.

    P.S. такого бардака как в протоколе MODBUS я вообще не припоминаю. Даже прошивка для модемов с их кривыми протоколами давалась гораздо легче. Вчера пытался выложить данные в OwenClowd и что! Оказалось, что если у вас данные переходят через 2^16, то будет полная ерунда (либо до 65... нормально либо после 65... нормально) и нужно тогда использовать сразу переменную float. И это выяснилось только методом тыка через 2 часа. Старший байт вперед, старший байт нормально. Ужас какой то. В ПР200 так, а в ПЕ210 в OwenClowd наоборот. Ведь производитель оборудования один, неужели нельзя было их стандартизировать (но я подозреваю, что это все идет от старого оборудования - для их поддержки).
    С OwenClowd тоже кошмар. Все данные на одном графике и никак нельзя разделить. А если у меня на выход 36 переменные и как объединить температуру 26 градусов и моточасы в 72000 часов? Да никто из клиентов не будет их переформатировать под нужные им визуальные графики. Уж такого подвоха я вообще не ожидал. В приборе ПЕ210-230 ставишь "только чтение". После соединения c OwenClowd запись (права доступа) в ПЕ210-230 снова меняется на полный доступ! Это что за чушь! Пароль не устанавливается (он физически не хочет устанавливаться на ПЕ210).
    .
    С учетом того, что прошивки и сайты в основной своей массе легко взламываемые, оставлять полный доступ к оборудованию через интернет - это смерти подобно. Ладно у меня полив, вентиляторы и температура, а ведь у кого то это котельная у которой поменять температуру и привет авария.
    .
    Всем приятного праздника. Сегодня рождество!
    image_5a3c05cd42c82.jpg
    .

Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •