Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 160

Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?

  1. #61

  2. #62

    По умолчанию

    Вот в разобранном виде.
    Сделано довольно таки прилично.
    SAM_5460.JPG
    .

  3. #63

    По умолчанию

    1) OWEN пишет, что для подключения датчиков к ПР200 по протоколу RS485 сопротивление не нужно. Типа оно там уже стоит.
    2) В интернете читал статью, когда нужны резисторы. Там идет расчёт, но если вкратце, то если провод от датчика RS485 и контроллера короче 7 метров, то резисторы не нужны.

    ВОПРОС: Нужен ли резистор или нет?
    Я подключал просто
    SAM_5465.JPG
    2 провода к питанию на 24 Вольт (соблюдая полярность)
    и 2 провода к RS485 к ПР200, соблюдая питание (А=А и В=В).

    При подключении по USB к ПК (переходник USB-rs485) резисторов (сопротивление) я так же не подключал.

  4. #64

    По умолчанию

    Написал китайцам с фотками попыток настроить через ПЕ210-230. Но надежд на путёвый ответ мало.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Вот так?
    003.PNG
    .
    Так, только функцию записи 6 убрать, и не нужно опрашивать каждые 100 ms, dj первых на скорости 9600 это очень быстро, во вторых что там с быстродействием ответов от этого датчика тоже не понятно, достаточно раз в секунду а то и 2 опрашивать. Ну и наконец ни влажность ни температура на этом датчике так быстро не меняется. И прежде чем опрашивать ПР200, я бы все таки получил данные через программу, что бы точно понимать с какими регистрами работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Вот в разобранном виде.
    Сделано довольно таки прилично.
    SAM_5460.JPG
    .
    Да, тут норм и датчик кстати хороший, вчера находил в подобном корпусе фото внутри, так там как раз был dht-12.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    profilirovanie.ru бумагу паспорта крупным планом. Уж не примеры ли запросов там приведены ? А то что-то слово CRC на китайские иероглифы не похожи...

    Датчик кажется SHT

  8. #68
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Нравятся мне такие "авторы" с ютюба... КАК БЛ МОЖНО НЕ ПОМНИТЬ КАК ПОДКЛЮЧАЛИ К ПР200 ????

    а даже если так, посмотреть программу ПР200 и написать регистры тоже МОЗГА нет ?
    Если речь об моем видео , то их у меня 4 сотни , а датчиков с АЛИ десятки - проверил и забыл ...У каждого производителя свои модбасы ,в том смысле что адреса по умолчанию могут быть разные ,скорости, адреса регистров ,функции - у одних холдинг регистры ,у других инпут регистры итд,а описания нет... .Не мудрено ,что именно для этого датчика не помню ,тем более у разных производителей корпуса могут быть одни ,а начинка разная или прошивка новая ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    rovki и программ не сохранилось совсем? ну и пусть несколько вариантов, перечислите те, которые сохранились и автор бы не мучался, перебрал бы и нашел тот, что работает. Все десятки датчиков с разными регистрами ? да не поверю.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    profilirovanie.ru бумагу паспорта крупным планом. Уж не примеры ли запросов там приведены ? А то что-то слово CRC на китайские иероглифы не похожи...

    Датчик кажется SHT
    так скидывал же инструкцию
    PKTH100B智能温湿度变送器使用说.pdf
    .

Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •