С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
И еще один вопрос. Какие возникают симптомы когда у ПР200 исчерпывается ресурс перезаписи ПЗУ?
Каков ресурс энергонезависимой памяти переменных. Вернее как реализовано сохранение в нее. Сохранение идет только в момент отключения питания или при каждой записи переменной из алгоритма ? Пробую реализовать адаптивную подстройку времени работы исполнительного механизма, там изменение может происходить практически в каждом цикле.
Только при выключении идет перезапись .
электронщик до мозга костей и не только
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2018 в 16:32.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Работа ПР200 в режиме Мастер.
В режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами, а режиме Мастер, только Holding?
Зависит от того, какую функцию назначить для ЧТЕНИЯ регистра слейва
если функция будет 03 (по умолчанию) - это будет Holding
Захват-1.png
если функция будет 04 - это будет Input Register
Захват-2.png
ЗЫ.
Естественно функции записи для Input Registers не существует.
Это утверждение не соответствует действительностиВ режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами
В режиме слейв ПР отвечает на запросы и как к Holding и как к Input регистрам без разницы. Т.е. не различает их.
Последний раз редактировалось Мимоход; 24.12.2018 в 17:47.
Шёл я как-то раз мимо и ...