Вот еще одна.
0007.PNG
.
Вот еще одна.
0007.PNG
.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.12.2018 в 18:24.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я бы наверное подумал, что руки кривые, но есть фото работающего этого датчика
https://ru.aliexpress.com/item/1-RS4...3a9933edP5IR1n
.
UTB8WradCBahduJk43Jaq6zM8FXaG.jpg
Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 21.12.2018 в 19:30.
Он бы тебе вообще не отвечал . А он дышит .
А ты думаешь там только один регистр . Там и калибровка и много чего еще .
Попробуй обратится к китайцам . Переведи на английский . Слово Модбас все разработчики знают .
Это бесплатный протокол . Выпущенный в свободное плавание . Даже в России все серьёзные производители
его используют без опасения санкций .
Не понял, кто дышит.
Китайцы - отвечали на вопросы. Переписывались на английском. Но он перепродает. Так что сам не понимает о чем речь.
Про то что там много чего еще - я понимаю и про калибровку датчиков знаю. И софт пишу. Я не могу понять как мне к этому датчику подлезть.
Все что я пробовал - не работает. Ни USB порт к ПК на RS485, ни переписка, ни интернет.
Может кто то видел пример или кусок кода.
Или что вообще должно происходить.
Ну подключили мы к ПР200 это датчик по rs485. Сверстали кусок кода в котором идет опрос датчика и сетевая переменная преобразуется в локальную переменную и выводит значения на экран.
Но пусто.