Показано с 1 по 10 из 864

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    1) Я назначил ИП320 М01 мастером. Загрузил проект Конфигуратор ИП320 v9.4.3 КАБЕЛЬ КС4. Пишет , что закрузка- ОК. Но с панелью, что-то непонятное присходит. Виснет, даже просто надписи не все высвечиваются показано на фото (IMG_20). Подключаю её к ПЛК110-60 ( кабелем КС2, ). Проверил все настройки связи RS 232, и в панели и ПЛК . А толку нет...Пишет потеря связи???
    2) Если я назначаю панель СЛЭЙВОМ, то проект полностью загружается как положено. фото слейв (IMG_slave2) загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно Но МНЕ НУЖНО ЧТОБ ПАНЕЛЬ МАСТЕРОМ БЫЛА????
    3)
    Почему когда загружаю слейв то на панели все работает и все изображения видны, а когда мастером половины не показывает изображения ?
    4)
    ИП 320 Подключаю её к ПЛК110 [M02]( кабелем КС2, ). А нужно КС16 для версий м02. Но чуть позже куплю КС16 и попробую подключиться купленным кабелем. (здесь я увидел свою ошибку).
    Еще раз, для тех кто в танке
    См пост #416.
    У Вас в проекте в таблице аварий есть запись на чтение из ПЛК бита 0х80!
    Этого бита нет в слейве ПЛК, по этому в панель пытается прочитать не существующий бит.
    В режиме панель мастер зайдите в таблицу аварий, удалите строчку
    0х80 - Реле 1 включено.
    Сохраните проект и загрузите в панель
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Еще раз, для тех кто в танке
    См пост #416.
    У Вас в проекте в таблице аварий есть запись на чтение из ПЛК бита 0х80!
    Этого бита нет в слейве ПЛК, по этому в панель пытается прочитать не существующий бит.
    В режиме панель мастер зайдите в таблицу аварий, удалите строчку
    0х80 - Реле 1 включено.
    Сохраните проект и загрузите в панель
    УБРАЛ АВАРИЮ ПАНЕЛЬ РАБОТАЕТ МАСТЕРОМ ЧЕРЕЗ RS-485
    Последний раз редактировалось tankdisko; 17.12.2018 в 12:42.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •