Еще раз, для тех кто в танке
См пост #416.
У Вас в проекте в таблице аварий есть запись на чтение из ПЛК бита 0х80!
Этого бита нет в слейве ПЛК, по этому в панель пытается прочитать не существующий бит.
В режиме панель мастер зайдите в таблицу аварий, удалите строчку
0х80 - Реле 1 включено.
Сохраните проект и загрузите в панель