Для Dmitriy-1350:
Примерно как-то так, для первого насоса:
Ротация_11_2.PNG
На I8 сигнал с дополнительного контакта пускателя!
Для остальных насосов аналогично!
Для Dmitriy-1350:
Примерно как-то так, для первого насоса:
Ротация_11_2.PNG
На I8 сигнал с дополнительного контакта пускателя!
Для остальных насосов аналогично!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2018 в 07:02.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Благодарю, вас за труд, завтра проверю отпишусь.
Ещё раз спасибо.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Помогите пожалуйста решить задачу.
Требуется таймер (по типу таймера TP), в котором будет возможность менять время в зависимости от сигнала с аналогового датчика.
К примеру блок считал со входа прибора значение 1 (преобразованное из 4мА) и команда на запуск таймера запустит его на 1 чаc (на выходе блока будет логическая 1). По истечении часа в момент команды на запуск таймера блок считает новое значение 2 (8мА), и в течении следующих двух часов на выходе блока будет логическая 1.
Заранее спасибо.
exemption , сделайте через последовательный набор SEL, каждый SEL управляется сравнением на большее.
Единственное так же через SEL надо сделать чтение аналогового входа только по завершении отсчета.
Наверно как-то так:
Таймер.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2019 в 15:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
второй округляет вещественное до нужного количества после запятой. хотя непонятно нафик он там нужен, если тут же преобразование в INT
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я же проект выложил, в проекте нельзя взять?
Вообще в данном случае эти макросы особо не нужны, можно и умножить на 3600000(количество миллисекунд в 1 часе) и округлять не обязательно:
Таймер_2.PNG
Да повысится точность в 2 раза с 1 до 0,5 мс, но при цикле более 1 мс это не актуально, короче, эти макросы может в будущем вам пригодятся, поэтому и выложил!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2019 в 12:39.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.