Здравствуйте, Darki.
В модулях с дискретными выходами предусмотрена возможность установки безопасного состояния каждого выхода:
Дискретные выходы | Настройки параметров выходов | Выход N | Безопасное состояние. При отсутствии запросов от мастера, модуль переводит выходы в заданное значение. Это происходит через определенное пользователем время (по умолчанию 30 сек). Изменить его можно в:
Modbus Slave | Таймаут перехода в безопасное состояние (задается в секундах). Подробнее в
п.6.9 Руководства по эксплуатации.