Здравствуйте, Darki.
Спасибо за развернутый отзыв. Рады, что у Вас сложилось положительное впечатление от первого опыта эксплуатации модуля. Пройдемся по замечаниям:
Подключился первый раз к модулю на столе (просто игрался после получения), и в строке "Изменить состояние дискретных выходов" набил некую последовательность, записал в модуль, и отключился не сбрасывая данную последовательность (конфигурацию не сохранял), потом модулем управлял контроллер - проблем не было. Но мне понадобилось немного изменить конфигурацию и отключив контроллер я снова подключился к модулю из конфигуратора и.... Набитая ранее в программе последовательность состояния дискретных выходов активизировалась, считаю это недостатком, т.к. при определенной невнимательности это может доставить проблемы при подключенном оборудовании. Решением вижу обнуление данной последовательности при каждом отключение от модуля.Мы в курсе такого поведения модуля при повторном подключении конфигуратора. Это будет устранено в одной из следующих прошивок. Благо, обновлять встроенное ПО теперь удобнее, чем когда-либо.
Инструкция из комплекта никуда не годится, там нет информации о регистрах, в инструкции на сайте все нормально, но интернет есть не везде (очередная придирка, каюсь).Теперь у пользователей появилась возможность получить весь актуальный перечень регистров прямо в конфигураторе без необходимости подключения к интернету. Конфигуратор считывает данные прямо из модуля. Сделать это можно, нажав кнопку "Параметры устройства" на панели инструментов конфигуратора при подключенном модуле.
При потере связи с контроллером модуль сохраняет последнее состояние входов-выходов еще порядка 20-30 секунд, что может привести к печальным последствиям на производстве. Минимально необходимое при потере связи скидывать состояние выходов в логический ноль. Идеальное решение - в конфигураторе настраиваемые параметры при потере связи для каждого выхода (включить, выключить, оставить неизменным).В модулях с дискретными выходами предусмотрена возможность установки безопасного состояния каждого выхода: Дискретные выходы | Настройки параметров выходов | Выход N | Безопасное состояние. При отсутствии запросов от мастера, модуль переводит выходы в заданное значение. Это происходит через определенное пользователем время (по умолчанию 30 сек). Изменить его можно в: Modbus Slave | Таймаут перехода в безопасное состояние (задается в секундах). Подробнее в п.6.9 Руководства по эксплуатации.
Будем рады любым новым пожеланиям и замечаниям, которые возникнут в процессе эксплуатации.




Ответить с цитированием