Супер Модератор
Эта проблема не раз описывалась. Сильная помеха по порту Debug232 "замыкает" аналоговые входы...
Проявляется она на ПЛК150 и ПЛК154, но только на 10-15 процентах объектов.
В декабре 2008 мы побороли эту проблему. О чем много писалось. Так же писалось что с этим делать. С тех пор так явно проблема не стоит.
Но чтобы вообще избежать каких бы то ни было проблем с аналоговыми входами сейчас ведется дополнительная доработка аналогового тракта, так как появились новые, более качественные решения.