"Архив с дочиткой" это устаревшая технология, для восстановления данных при потере связи с сервером лучше использовать плюсы протокола МЭК-104 - а именно буфер МЭК. В настройках буфера достаточно поставить галочку "История" - для сохранения буфера и указать размер буфера. - БД с дочиткой при этом использовать не нужно.
Алгоритм дочитки встроен в принцип работы с БД АСКУЭ и обеспечивает сбор данных с приборов учета, но для оперативных параметров, ТС и ТИ настройка дочитки будет слишком сложной и неочевидной,потому эффективнее использовать для связи передачу по протоколу МЭК-60870-5-104.
В целом, главная "хитрость" настройки в том, что глубину дочитки нужно ставить изначально на несколько часов - небольшую, чтобы установилась связь между базами, как только данные стабильно пошли можно постепенно увеличивать глубину дочитки.




Ответить с цитированием