Добрый день.
Как видите опять приходится догадываться. Надо было схему полностью сразу предоставить.
Попробую ещё раз угадать:
Скорее всего у Вас собрана стандартная схема пуск/стоповый блок кнопок с блокировкой пускателя через дополнительный контакт на пускателе.
То есть опять же всё рассчитано на импульсное нажатие кнопки Пуск. Далее идёт через НЗ контакт стоповой кнопки и блокируется через контакт пускателя.
Поэтому пока замкнуто реле УТ24, ничего не остановится, кнопка ПУСК параллельна НЗ кнопке СТОП.
Измените схему - через контакты УТ24 подавайте сразу на катушку пускателя, блокировочный контакт уже не нужен. Кнопку пуск можете использовать для запуска УТ24.
Ну и если нужен останов во время работы программы УТ24, включите в цепь между УТ24 и катушкой пускателя НЗ кнопку аварийного отключения с фиксацией.
Надеюсь угадал со схемой.
С уважением.




Ответить с цитированием