Нельзя в конфигурации ПЛК использовать один и тот же порт и в модуле Мастер и в модуле Слейв.
Вот и появилось два мастера один - ПЛК, а второй - панельИ мастер один - для молулей. А для панели - слэйв.
Оба мастера начинают слать запросы одновременно, по одним и тем же проводам, и взаимно блокируют работу друг друга.
Панель подключайте на другой порт ПЛК, RS232 или Ethernet, его и укажите в слейве, который для панели.





Ответить с цитированием