Здравствуйте!
Такая проблемка. Есть плк150 с двумя доп модулями. Все отлично работает, до подключения к этой связке панельки MT8071ip. Сразу наглухо вешаются все модули и панелька тоже не работает
Подключена панелька по COM2: 1 - B, 2 - A
Может быть конечно неверно выбран протокол в easybuilder. Пришлось обновить его до версии 6.01.02.276. И там в модбасах произошли небольшие изменения (смущает что нет "modbus rtu" простого)
Я выбираю "Modbus RTU, RTU over TCP": com2, rs485 2w, параметры ставлю как в конфигурации для weintek на овене (modbus slave).
По Modbus tcp кстати работает. Только при "Modbus TCP/IP"
Что не так, подскажите пожалуйста![]()