  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что бы изменилось, если бы Вы поставили этот эксперимент на некритичном, малозначиваемом объекте, обычно разумные люди так и делают, хотя ставить под мост во время испытаний конструкторов этого моста(надеюсь смысл уловили), - это прикольно, но неправильно, тогда они будут с большим запасом прочности конструировать!
    У нас происходит следующим образом . В начале все отлаживается на столе с помощью стендов (без газа)
    алгоритм проверяется на соответствие СНИПОВ и ГОСТОВ . Затем опытный образец ( котел с автоматикой )
    устанавливают в лабораторию ( она у нас сертифицированная в ней проводят испытания не только мы , но
    и другие производители аналогичного оборудования) там служба ,независимая от разработчиков, проводит
    весь цикл испытаний ( особенно на безопасность ) - результат Акт сертификационных испытаний
    ( разрешение на применения ПР200 на газовом котле) . Как пример было пропадание индикации на ПР200
    ( у проектов с циклом более 15 мсек) не влияющее на работу алгоритма , лаборатория не пропускала
    благодаря тех поддержки ОВЕН в версии ОЛ 1.10 и в последующих -- это было устранено лаборатория пропустила.

    Только потом разрешается устанавливать автоматику в действующую котельную на заводе .
    Котельная у нас используется лабораторией на стадии заключительных испытаний .
    Смысл заключительных испытаний --- непрерывная работа автоматики (ПР200) на газовом котле.
    Естественно устанавливается только то ,что нужно испытать в нашем случаи было ПР200 .
    Сложно представить ,чтобы кто нибудь жег газ по напрасно для того чтобы убедиться ,оборудование
    проработает без сбоев и поломок в течении 2 лет .
    После 3 месяцев непрерывной работы лаборатория дала добро на серийное применение , но ПР200 не снимается
    и продолжает непрерывно работать с подключенным ПМ210 на котором отлаживается диспетчеризация .
    У нас гарантия на наше оборудования 2 года и мы в течении 2 лет обязаны бесплатно устранять проблемы
    возникающие по нашей вине . И даже если ПР200 выйдет из строя Мы за него отвечаем и обязаны
    приобрести новый за свой счет и заменить на объекте.