Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Добрый день.
Поменяйте в Modbus Slave Com Port привязку переменных местами: к Channel0[0] привяжите ...awModbusReal[0], к Channel0[1] привяжите ...awModbusReal[1].
В этом же меню внизу для параметра Всегда обновлять переменные установите значение Вкл. 2.
Спасибо, помогло.

Осталось изменить адрес прибора с 1 на 31 хотя бы. Только команды $0001RR000008B1[0d] не похожи на это 01 04 00 00 00 04 F1 C9. К производителю обращаться? Или я что то не до читал?

Из инструкции:
Команда запроса сетевого адреса прибора:
Формат запроса: $FFFFGAC4(0Dh)
Ответ в случае верного выполнения команды: !FFFFGA[Addr] [ch](0Dh)
Ответ в случае ошибки выполнения команды: ?FFFFGA[ch](0Dh)

Команда изменения (установки) сетевого адреса прибора:
Формат запроса: $[Addr1]SA[Addr2] [ch](0Dh)
Ответ в случае верного выполнения команды: ![Addr1]SA[ch](0Dh)
Ответ в случае ошибки выполнения команды: ?[Addr1]SA[ch](0Dh)
[Addr1] – старый адрес прибора
[Addr2] – новый адрес прибора
Прибор переходит на новый адрес после выдачи ответа.

Команда чтения скорости и температуры потока:
Формат запроса: $[Addr]RR000008[ch](0Dh)
Ответ в случае верного выполнения команды: ![Addr]RR[Float-V] [Float-T] [ch](0Dh)
Ответ в случае ошибки выполнения команды: ?[Addr]RR[ch](0Dh)

Примеры:
Запрос чтения скорости и температуры потока термоанемометра с адресом 0001:
$0001RR000008B1[0d]