Сообщение от
Евгений Кислов
Добрый день.
Поменяйте в Modbus Slave Com Port привязку переменных местами: к Channel0[0] привяжите ...awModbusReal[0], к Channel0[1] привяжите ...awModbusReal[1].
В этом же меню внизу для параметра Всегда обновлять переменные установите значение Вкл. 2.