Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как МУ110-8И подключить с эл. приводу

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Так надо подключать.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Подключили по предложенной Вами схеме... не работает

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Так надо подключать.
    Подключили по предложенной Вами схеме... не работает

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Severvel Посмотреть сообщение
    Подключили по предложенной Вами схеме... не работает
    Ток в цепи какой ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ток в цепи какой ?
    Все заработало

    Подключили по Вашей схеме, только дополнительно от источника питания подали +24В на клемму 2a (собственно подали питание на схему привода).

    Спасибо за помощь, удачи Вам!