  1. #1

    По умолчанию

    Все работает.
    Фиксированный адрес 16 и скорость 115200-8-N-1. При включении ПЛК на кабеле не должно быть перемычки (используйте КС-2)

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо. попробую, знать бы за ранее купил бы кабель сразу, этот перепаивать не охота.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    Спасибо. попробую, знать бы за ранее купил бы кабель сразу, этот перепаивать не охота.
    Там нечего перепаивать
    Разобрать пластиковый корпус увидишь - из кабеля выходят два скрученных проводка никуда не припаянных, это и есть описанная перемычка. Их нужно разорвать/откусить.
    Паяльник не нужен.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
    от LM0901 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 13:05
  2. ПЛК-160+TCP+Lectus
    от MrNobody в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 20:46
  3. Lectus
    от звездочка в разделе OPC Серверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 07:35
  4. Lectus tcp ip
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:11
  5. MAM->ПЛК->Lectus OPC
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •