Цитата Сообщение от glider80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, на МВ110-224-8А появилась ошибка связи с АЦП, решил перепрошить прошивкой с сайта, версии 2.09 на модуле была 2.10. В итоге в процессе пропала связь с устройством.
Теперь никак не видится а при перепрошивке ругается и не прошивает.

mv110-8a_v2_09_.png
Здравствуйте. Отсутствие связи с АЦП в подавляющем большинстве случаев говорит о выходе из строя АЦП. Причиной может быть, например, подключение 24 В напрямую на вход без шунтирующего резистора при измерении сигнала 4..20 мА.
Предоставьте модуль в ближайший сервисный центр для диагностики.