Регистраторы сигналов на любой вкус и кошелек: https://rusautomation.ru/stati/sravn...i-ustroystvami
Регистраторы сигналов на любой вкус и кошелек: https://rusautomation.ru/stati/sravn...i-ustroystvami
Тут всё гораздо проще - заказчик (они же военные) находятся постоянно при институте (их представители, в соседнем кабинете). Перед испытанием первичные замеры щётки, натяжение прижимных пружин, биение коллектора проводятся в их присутствии за их подписью. Сбор (собирание, монтаж) схемы производится тоже в их присутствии. Т.е. стенд как таковой уже есть. просто потребовались дополнительные данные. И для этого, казалось бы простой задачи, не хотелось бы тратиться на дрогущую СКАДу.
Какую дорогущую???? Та же мастерскада на 32 точки вообще бесплатна.
...хочу добавить. При изобретении, ( внедрении, использовании) каких либо новых (методов, приборов, приспособлений) для получения заявленных результатов созывается некая аттестационная комиссия (довольно таки привередливая) где показываются (доказывается, убеждается) методы получения результата по-новому. И после этого (установка, стенд, прибор, метод) аттестовывается и на нём разрешается работать, если метод или установка более менее окажеться инновационной и если повезёт - она вноситься в Госреестр. И поверте мне - чем проще, тем лучше. Один совет мне понравился. Датчики вибрации ДВСТ у нас применяются, они есть, они маленькие, осталось дело за регистратором и....будем ВаЯтЬ.... Спасибо ВСЕМ!
В моем варианте последнем 1 индуктивный датчик , ПР200 ,ПК или смартфон .Все! Тут и архивирование и визуализация итд ....и ни каких дорогущих скада.Тем более что для такого количества тэгов они все бесплатны ....
электронщик до мозга костей и не только
электронщик до мозга костей и не только
Точную маркировку ДВСТ я не помню, но он у нас уже применяется и есть некий ЗИП, он выдаёт аналоговый сигнал. Мы как то давно на нём биения коллекторов микромашин типа ДПР-42, ДПМ-30, Д-52Д и т.д. проверяли, работает - мама не грюй...! И ОГРОМНОЕ спасибо Вам rovki, я всё равно поразмыслю с ребятами Ваш метод - он может пригодиться, если что ещё раз спрошу, обращусь к Вам, надеюсь не прогоните!...
Если токовый то же все элементарно решается ,нужны лишь некоторые хитрости обработки сигнала в ПР200 ...
электронщик до мозга костей и не только
проделали "ЭкСкРимент", датчик вибрации (привязанный к корпусу ДПР) ДВСТ выдал чёткий всплеск при реверсе, который был виден даже на цифровом амперметре Щ01 (Чебоксарский Электроприбор), завели этот сигнал на регистратор (что было) ТЕРМОДАТ 25, он же, шайтан, не всё рисует. Начали читать а у него частота регистрации 1,2 сек. А у нас импульсы меньше сек. "ОБЛОМ"
Заманчиво для ПР200, а на выходе ПР что ждать?
Смотря какой выход .В Пр200 замеряем частоту входных импульсов и передаем в сеть для архивирования ..
электронщик до мозга костей и не только