Показано с 81 по 90 из 150

Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome

    ТРМ210_запись.jpg

    ТРМ210_таблица.jpg
    Добрый день.

    Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
    Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".

    Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
    Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.

    Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
    Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.

    2018-10-25_13-44-13.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.10.2018 в 14:16.

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •