не работает Без имени.png
не работает Без имени.png
Последний раз редактировалось aven; 01.10.2018 в 11:49.
Здравствуйте!
Какая версия прошивки ПЛК?
Можете для начала прислать проекты на ИП320 и ПЛК110 на support@owen.ru с ссылкой на этот пост. Мы детально ознакомимся с проектами и дадим рекомендации по устранению ошибки.
support@owen.ru
host mx1.masterhost.ru [83.222.23.178]
SMTP error from remote mail server after end of data:
550-This message contains an unwanted binary Attachment in 8bit_modbus.rar.
550 Please visit https://masterhost.ru/support/faq/te...am/#attachment
И как выслать проект ? Переименовал rar
Последний раз редактировалось aven; 03.10.2018 в 12:19.
добрый день.
может кто сталкивался с такой проблемой,
при настройке ип320 (МАСТЕР)
В КОНФиГУРАТОРЕ в настройках номер бита в регистре
непонятные значки,
хотя при копировании и вставке в блокнот - цифры,
предполагаю, что по этому ни с какими регистрами плк не работает,
а только с 0-м и 1-мБуфер обмена05.jpgБуфер обмена03.jpg
Буфер обмена10.jpg
Последний раз редактировалось bgn62; 15.10.2018 в 18:22.
Панелька выпуска 21.09.2017, зав. номер 1550917092306099, отказалась работать с конфигуратором 9-ой версии. С 8-ой работает нормально. Отличие в железе панельки, или можно прошить под 9-й конфигуратор?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В проекте шесть экранов. При листании в сторону увеличения все работает по кругу, т. е. 1-2-3-4-5-6-1-2 итд. При листании в сторону уменьшения работает так 5-4-3-2-1-всё, никаких изменений. Т. е. не происходит переход на экран №6. В атрибутах экрана №1 указано, что следующий №2, предыдущий №6. Смена номера предыдущего экрана ни к чему не приводит. Как это победить?
Проект выложите, пожалуйста. Или пришлите мне на почту.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk