Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Вот если интересно регулятор делал для поддержания уровня воды! У Вас, если правильно понял, главная проблема в перерегулировании, так вот мой регулятор как раз не даёт сильно перерегулировать, пусть, в случае резкого сильного возмущения, значение дольше будет до уставки добираться, зато без большого перерегулирования, ну и ресурс клапанов бережётся!

Уровень.PNG

Без датчика положения, команды: открыть, закрыть.

Да совсем забыл сказать, там ещё при изменении направления вращения электропривода(направления хода регулятора) добавляется в длительность первого импульса время выборки люфта, если он есть, что компенсирует люфт исполнительного механизма!
Проблема, да, в перерегулировании вниз. Вверх то как раз все нормально.