Вот промежуточные результаты.
На 62 тысячи посылок/запросов ошибок нет.
Устройства с неисправным Ethernet отваливаются после 1200 - 1500 посылок. Изредка после 10 тысяч.
На пункт ошибки по порту RS не обращайте внимание. В этом режиме шлюз посылает запросы по протоколу ОВЕН на устройства с адресом 1 и скоростью 115200.
PE210_test.png
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.10.2018 в 14:22.
Пока что не за что.
Вот актуальные данные.
2018-10-22_17-11-35.png
Сможете в разделе "пользователи" добавить новый аккаунт и отправить мне логин+пароль?
Я подключусь и посмотрю настройки устройств.
После проверки аккаунт можно удалить.
Поделюсь наблюдением. Есть ПЕ210 и есть контроллер, запитаный от отдельного БП на =24В, БП и ПЕ210 запитаны с одного автомата. Так вот, проверял срабатывание УЗО в шкафу - выключил и быстро включил сеть, контроллер даже не успел отключится, а вот ПЕ210 похоже поплохело. Индикатор сеть горит, опрос прекратился. Устройство из облака перестало быть видимым. Помог сброс в заводские настройки и обновление конфигурации. Если про это писали, то пусть Модератор потрет сообщение.
Добрый день. Спасибо за информацию, попробуем воспроизвести. Хотя при разработке приборы проходили испытания на провалы по напряжению и связь восстанавливалась, видимо слетели настройки в flash.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
2018-12-27_13-13-41.png
добрый день
первый раз настраиваю пе210
скажите, из за чего может быть постоянный статус соединение?
это может быть из за неверных настроек в owencloud?