Идея интересная, но не каждый пользователь и наладчик полезет считать по формулам нужные вводные данные для его ситуации.
у Вас в модели регулятора уже используется 2 параметра , тогда как обычный ПИД использует 1 параметр (одноконтурная САР, что наиболее распространена в применении ).
тут переходим к каскадному регулятору по двум параметрам - один это feedback , как и был, второй - некое внешние воздействие , которое требуется компенсировать. скорость реакции и точность такого регулятора будет естественно лучше одноконтурной САР и вот такой бы регулятор я сравнил с Вашей моделью.
http://kipiavp.ru/info/kaskadnoe-regulirovanie.html
и не забываем, что Вы используете тепловые потери и энергию в данном случае (их требуется вычислять косвенными методами а не прямыми измерениями), тогда как ПИД работает с конкретной физической величиной
p.s. всё регулирование сводится к решению уравнений теплового и материального балансов, откуда всё и вытекает




Ответить с цитированием