Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Короче,
    Вы неправильно в слейве посчитали адреса регистров для 8bits
    Захват-1.png
    два 8bits == один регистр, а не два!
    Последний адрес регистра в слейве - 209 !

    А в панели пытаетесь читать уже на первом экране регистр с адресом 212.
    Захват-2.png

    Нет такого регистра в слейве ПЛК !

  2. #2

    По умолчанию

    О!
    Даже есть регистр с адресом 300
    Захват-3.png

    Так, что же Вы так батенька... Где у Вас в ПЛК регистр №300?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Так и есть, запутался с адресами, спасибо большое!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь! Всё заработало, проблема была только в адресах.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  3. сп270 + плк150. непонятки с обменом.
    от Alexandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 11:04
  4. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •