Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Модернизированная версия PLC IO

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Ссыль неактуальна.
    Кто-нибудь подскажет действующую ссылку на модернизированный PLC_IO?
    Версия прошивки и таржент у обоих ПЛК должны быть одинаковы!
    1. Подключаемся пустым проектом, программу не загружаем.
    2. Лезем в ПЛК браузер открываем каталог - "filedir"
    3. Копируем файлы Default , config , retain .
    4. Пишем файлы в новый ПЛК и делаем ресет .

    Всё делается в через кодесис.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Версия прошивки и таржент у обоих ПЛК должны быть одинаковы!
    1. Подключаемся пустым проектом, программу не загружаем.
    2. Лезем в ПЛК браузер открываем каталог - "filedir"
    3. Копируем файлы Default , config , retain .
    4. Пишем файлы в новый ПЛК и делаем ресет .

    Всё делается в через кодесис.
    Добрый день!

    Да, все верно, однако нужно заметить, что сперва необходимо записывать в новый контроллер файл *.PRG, а только потом *.CHK.

    Если записать в ПЛК файлы в обратном порядке (сперва *.CHK), то после загрузки файла *.PRG файл *.CHK автоматически удалится и при перезапуске контроллера по питанию программа не запустится.

Похожие темы

  1. Сбор данных с приборов OWEN через System.IO.Ports.SerialPort
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 14:37
  3. PLC 100 => PLC 110
    от belokonev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 07:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •