Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
Что то совсем запутался. ПР200.23.3.1.0 Есть три входа.на которых весят кнопки(NO). Нажал 1 кнопку(вход1)= сработал выход 1. Нажал кнопку 2(вход 2)+ сработал выход 2. Нажал кнопку 3 (вход 3) = сработал выход 3. Если нажата любая из 3х кнопок (например кнопка 1) то нажатие кнопок 2 и/или 3 не должны приводить к срабатыванию выходов 2 и 3. тоже самое и для кнопок номер 2 и номер 3. Нужна взаимная блокировка кнопок относительно нажатой любой "первой кнопки".
Что-то Вы в двух соснах блуждаете, здесь много вариантов, вот мой, с возможностью легкого увеличения числа входов до 32:

Две сосны.PNG

И мне не понятно, при чём здесь модификация реле?