Добрый день. Если разобрались с входами, то:
1.Stn1 Количество исполняемых шагов цикла =2
2. t1dl Время задержки начала =0
3. d1on Приращение длительности =-30
4. d1oF Приращение длительности паузы=0 (Если нужно)
5. n1 Количество циклов в программе =1
6. t1on Время включения =60
7. t1oF Время выключения =60 (если я правильно понял, что между циклами тоже одна минута)
Вот примерно так. Насколько понял из техзадания.
С уважением.




Ответить с цитированием