Стасибо, в понедельник обязательно посмотрю. А как заземление может быть связано с RS-485 по моему сdязь развязана с питанием?
А питание не развязано 8!)
Ваши Симптомы очень похожи на проблемы с питанием: либо помеха жжёт, либо что-то не до конца отвалилось
P.S.
Поставил в щит розетку. Разумеется гоблины периодически включают в неё турбинки, дрели и даже сварочный аппарат. ПЛК рвёт связь.
Последний раз редактировалось aven; 02.10.2018 в 14:16.