Показано с 1 по 10 из 64

Тема: Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Медный будет сильнее "шуметь", можно усреднять показания по нескольким замерам.
    Если у Вас требования не высокие можно 50M брать, в принципе любой датчик можно подстроить под задачу, где-то фильтрацию добавить, где-то усреднить показания.
    Погрешность +-1 °С, трехпроводный датчик можно подключить по 2 проводной схеме, либо задействовать второй канал для измерения сопротивления проводов и значение подавать в макрос для корректировки, но это как правило лишнее для ПР.
    Получил ПР200 и пару датчиков. Подключил. "Шумели" сильно. Вылечил установкой в параметрах входа постоянной фильтра 3 сек. Оба датчика завышают температуру на 2-3 градуса. Как лучше подкорректировать? Математикой или константой на входе макроса? И что за предупреждения выскакивают на макрос? Что надо или не надо с этим делать?
    2018-09-29_09-59-44.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Получил ПР200 и пару датчиков. Подключил. "Шумели" сильно. Вылечил установкой в параметрах входа постоянной фильтра 3 сек. Оба датчика завышают температуру на 2-3 градуса. Как лучше подкорректировать? Математикой или константой на входе макроса? И что за предупреждения выскакивают на макрос? Что надо или не надо с этим делать?
    2018-09-29_09-59-44.png
    Добрый день, можно проверить на всем диапазоне, если зависимость одинаковая, то коррекций сопротивления на входе макроса, а как проверяете и с чем сравниваете?
    По поводу предупреждений на макрос, можно оставить как есть, либо открыть макрос и заменить на линию задержки, но к точности это не имеет отношения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    а как проверяете и с чем сравниваете?
    Проверяю по комнатному электронному термостату. Который давно работает и нареканий не вызывает. Поддерживает 21,5 плюс/минус 0,5. Ставил его рядом с датчиками. Вот по всему диапазону сложнее будет проверить. Иногда термометры по кипятку проверяю. Кухонные в частности. Эти датчики так можно? Или только в гильзе?
    Какое число на вход макроса надо повесить, что бы снизить показания на 2С? Хотя бы примерно.
    Последний раз редактировалось brig62; 29.09.2018 в 19:16.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Проверяю по комнатному электронному термостату. Который давно работает и нареканий не вызывает. Поддерживает 21,5 плюс/минус 0,5. Ставил его рядом с датчиками. Вот по всему диапазону сложнее будет проверить. Иногда термометры по кипятку проверяю. Кухонные в частности. Эти датчики так можно? Или только в гильзе?
    Какое число на вход макроса надо повесить, что бы снизить показания на 2С? Хотя бы примерно.
    На мой взгляд, надо понять где искажаются показания, можно проверить по НСХ значение t и измеренного сопротивления. Если Вы хотите подстроить под показания термостата, то просто выводите переменную Rпровода в формате float на экран и изменяете ее до выравнивания температуры, для установки в "-" изменить ограничение в настройках переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    для установки в "-" изменить ограничение в настройках переменной.
    Вот этот момент не получается. Где эти настройки? Не нашел.
    В остальном все сделал как вы советовали. Спасибо. Для снижения показаний на пару градусов, переменная Rпровода=0,6. Вот сейчас включил прибор, и понял, что переменную эту надо энергонезависимой делать На ошибках учимся.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Вот этот момент не получается. Где эти настройки? Не нашел.
    В остальном все сделал как вы советовали. Спасибо. Для снижения показаний на пару градусов, переменная Rпровода=0,6. Вот сейчас включил прибор, и понял, что переменную эту надо энергонезависимой делать На ошибках учимся.
    Значение на уровне сопротивления проводов, вот по этому рекомендую всегда подключать более высокоомные датчики, на таком датчике 0,6 будет менее выражено в t. По ограничению настройки находятся в свойствах как на скриншоте, но с этим значением будет работать по умолчанию.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png lim.png (28.5 Кб, Просмотров: 16)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    По ограничению настройки находятся в свойствах как на скриншоте, но с этим значением будет работать по умолчанию.
    Ааааа.... Я в свойствах именно переменной искал А оказывается ввода/вывода надо было смотреть. Спасибо еше раз Что значит вторая часть фразы? Если я изменю, то эти значения станут по умолчанию? Такого вроде не происходит.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 16:47
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 16:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •