Цитата Сообщение от Retsam Посмотреть сообщение
Вечер добрый , только начал изучать owen logic и возникли несколько вопросов... (ПР110)

пробую написать "программу" замещения оператора на тельфере, карта задания есть, (типа вправо, поднять, влево 2 раза, опустить.. (порядка 300 операций, и на начало..))
4 выхода заюзал на движение верх низ право влево.., но не могу на значить (2 выхода из блоков, пишет типа переменная может иметь один блок записи..) соответственно застопорился на этом моменте, можно их провести через "или", но 200 ходов.. запутаюсь. подскажите где моя ошибка , как реализовать.. (проект прилагаю.)
Тормоз на горизонтальное перемещение есть?
Вы в графическом виде (как это будет выглядеть) можете выложить? И фотографии места установки.
Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Одним ПЗУ не обойтись ,если из любого места в любое ... Проше конечно ,когда из базовой точеки к нужной ,а потом обратно к базовой и от нее в любую ..
Вся эта задача - "горизонтальный лифт" в котором:
Подъём/опускание вместо открыть/закрыть двери.
Вперёд/назад - вместо Вверх/вниз у обычного лифта.
Алгоритм соответственно из обычного лифта выдрать и допилить по месту.

ЗЫ: 8in/4out не хватит.
Сигнализация о движении тельфера нужна. (светозвуковая).
Датчики защиты - отсутствия людей в зоне перемещения груза ( Коробка упавшая на голову? или паллета/кроватка?).
Сигнал захвата/освобождения груза...