стоит вопрос решения следующией задачи:
у заказчика имеется пожарная емкость с водой объемом 10 кубов. имеется измеритель микропроцессорный 2трм0. необходимо вывести в диспетчерскую показания температуры и уровня воды в емкостях. ограничения следующие: температура окружающей среды до -60 градусов и воду с емкостей сливать не дают. в связи с этим датчики можно установить только на крышке люка. вопрос: какие применить датчики в данной ситуации???


Ответить с цитированием
тоесть датчик уже не понадобится... Все ультразвуковые датчики расположенные на крышке со щелями обмёрзнут ( посмотрите на свои машины сутра или окошки в подвалах) Всякого рода поплавковые датчики прилипают к своим напрвляющим, лягушки примерзают к стенкам. Идеальные варианты только в учебниках
надо подумать сколько стоит ёмкость и сколько стоит заплатить за её защиту от уничтожения. Я не зря написал про расстояние от дна 10-15 см. на практике все ёмкости начинают замерзать от стенок внутрь, а потолки покрываются очень плотным и толстым инием.