Показано с 1 по 10 из 280

Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вы так и не ответили на каком проекте значения периода 130 ms, на "чистом" или с временем цикла 4 ms? приложите его в тему.
    Так Вы об этом не спрашивали. Полный проект большой, время цикла 4 мс. Пока провожу эксперименты по получению данных на "чистом" проекте, с временем 1 мс, 130 мс на "чистом". Вот проект. Измерения делаются в циклах. С переменными статуса пробовал. Статус модуля всегда в 1. Если какой-то запрос не пройдет, он наверное падает в 0, но на следующем запросе снова встает в 1. Как увидеть 0? По статусу переменной вообще непонятно, там целое число, и у меня всегда было 0. Как с ним обращаться? Сколько кстати сохраняется статус, до следующего запроса или ответа?
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •