Показано с 1 по 9 из 9

Тема: вопрос Теплотехникам

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Первые два пункта понятны.
    3) про какой насос вы говорите? Который в вашей СО? Который гонит ТН от ТО к потребителям? Теплосъем вот так прямо уж не завязан на скорость насоса. Простой пример. Мощность радиатора зависит от температуры на его входе и выходе. Но при дельте в 20 и при дельте 5 ( чего и можно добиться увеличением потока ТН) разница будет процентов в 10. А скорость насоса при этом может увеличится втрое.
    4) Что за персонал который крутит балансировки? Система балансируется один раз при запуске. В дальнейшем этого как правило не требуется.
    барабанная дробь...
    Контроллер смотрит на обратку по какую сторону ТО? По вашу? И вы хотите ускорить временно циркуляцию что бы горячая обратка с увеличенным потоком сняла больше тепла с ТО? Ну, может быть. Только картина та же что в примере с радиатором. Не скорость насоса определит теплопередачу, а дельта помноженная на объем ТН. Объем то вы повысите, но дельта при этом будет снижаться. По поводу давления я бы не переживал. Не вижу повода. Изначально оно в вашей системе повышено. Система замкнутая. Циркуляционные насосы не обладают теми мощностями, что бы как то сильно на него влиять.
    Про скорости я уже написал. Что знал.Умный насос понимает изменение гидравлического сопротивления системы. И подстраивается под эти изменения. Плавный пуск тут абсолютно не причем. Применяется в системах с автоматическим регулированием . В вашем случае он не нужен. Вернее замена существующих не целесообразна.

    Вы имеете доступ к управлению насосом, который гонит ТН в первичный контур ТО?
    Последний раз редактировалось brig62; 07.09.2018 в 11:44.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •