Страница 386 из 775 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3851

    По умолчанию

    Если хотите помощи - опишите конкретно где у Вас затык.

  2. #3852
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vanoguru Посмотреть сообщение
    Подскажите как в OL сделать такое, ПР200.2 на AL1 подключаю ДТС Pt100 пропускаю через макрос PT100 данные в ПИД, на экран, и на AO1 преобразованные в 4-20 для эмуляции Термодатчика 4-20 и уже это подключаю на ТРМ501 для визуального контроля на щите, хорошо бы туда прикрутить еще ошибку обрыв датчика.
    Так прямо и делайте как описали ,соедините линиями нужные входа ,ФБ,макросы и выходы.. В чем подвох то ?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3853

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Если хотите помощи - опишите конкретно где у Вас затык.
    Затык именно в преобразовании сигнала на выход то есть значение R в I каким макросом осуществить, может плохо искал, но не нашёл. А и ещё как кнопку на один дискретный первое нажатие ВКЛ. Второе пауза таймера 3 выкл. Не ругайте сильно учусь сам, а манкала маловато для понимания.

  4. #3854
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А где у вас R , мне думается что на выходе макроса будет Температура .
    Что касаемо выхода , то значение флоат =1 на выходе AO соответствует максимальному значению 20ма или 10в ... Путем умножения или деления преобразуйте макс.Темп в 1(значение флоат) и подайте на выход АО.
    Что касаемо кнопки ,найдите макрос TР c паузой...
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #3855

    По умолчанию

    Да верно у меня же есть мин и мах датчика 4 мин 20мах, гениальное просто, а то уже макрос решил искать Спасибо

  6. #3856

    По умолчанию

    Собрали щит на ПР200, а заказчик в последний момент, вместо 4-20, ставит прибор 0-5 ма и не хочет ничего менять. У прибора есть еще RS232. Но у нас уже оба 485 - х заняты. Что посоветуете предпринять?

  7. #3857
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Используйте конвертер RS232 -RS485
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #3858

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muraw Посмотреть сообщение
    Что посоветуете предпринять?
    Проблемы нет. Принимайте 0...5мА, только границы поставьте пропорционально, чтобы результат был таким же как от 4...20. Потеряете в точности примерно в 3 раза, но если это не критично- можно так сделать. Или поставить в нагрузку датчика резистор 2кОм и мерить напряжение на нем тем же входом, переключенным на режим 0...10В.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 06.09.2018 в 21:27.

  9. #3859

    По умолчанию

    После установки PR_IP120_UsbCDCDrv_1.0 в диспетчере устройств на устройстве восклицательный знак и сообщение "Драйвер устройства не имеет цифровой подписи (код 52)". Windows 10 x64. Два раза переустанавливал - не решается. Что делать?

  10. #3860

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    После установки PR_IP120_UsbCDCDrv_1.0 в диспетчере устройств на устройстве восклицательный знак и сообщение "Драйвер устройства не имеет цифровой подписи (код 52)". Windows 10 x64. Два раза переустанавливал - не решается. Что делать?
    Попробуйте отключить цифровую подпись.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 386 из 775 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436486 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •