Тема: Сколько времени займет стабилизация показаний прибора измереной температуты ТРМ1

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил 11 Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Соединение1-провод термопары с витым медным проводом,т.к. термопара опускается в расплав металла с помощью червячной передачи и поднимается в исходное положение. Соответственно длина провода меняется при опускании и при подъеме,(весь процесс в вакууме). Соединение2-витой провод с обычным (медным),для выхода контакта из зоны вакуума на соединительную колодку.Соединение3-обычный(медный)провод в ТРМ1.
    Вы измеряете разность температур спая термопары и точки соединения термопары с медными проводами. Нужно или заменить все провода на компенсационные (обычно они жёсткие, иногда хрупкие), или подобрать прибор, позволяющий измерять и компенсировать температуру в точке перехода на медные провода. Или провести поиск по слову "Пирометр"
    Последний раз редактировалось rwg; 05.09.2018 в 19:11.

Похожие темы

  1. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 11:59
  3. Дефект считывания данных ПЛК-150 - сколько нужно времени для ремонта или замены?
    от Михаил Иванович в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 06:12
  4. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •