Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение
Первое, не удалось подключиться по сети
Второе, важное, при подключении через USB-кабель программу заливает, в online переходит, RUN/STOP выполняет, программа работает
1. в PLC configuration не отображает сигналы входов и выходы не выставляет
2. после срабатывания breakpoint переходит как бы в пошаговое исполнение
3. светодиод "Связь" не светится

Получается работает, но без всякой пользы для внешнего мира 8-)
Здравствуйте!

Какой таргет файл выбрали в Codesys? После смены таргет файла проделали процедуру Конфигурация ПЛК --> Дополнительно --> Стандартная конфигурация?