Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
т.е. если я сделаю в конфигураторе 10 TCP мастеров, то создастся 10 потоков и опрос будет параллельный?

если из модуля надо вычитать 2 региона адресов, то быстрее:
1) в одном мастере читать оба
2) создать 2 мастера на каждый из регионов( если модуль тянет несколько подключений)


т.е. 38 TCP master может быть, а сколько при этом еще и клиентов?

P.S. Не до конца понял, для данной задачи Modbus TCP однозначно лучше?
Редкий модуль реально поддерживает параллельный доступ, а не просто 2 соединения. И накладные расходы по любому на 2 пакета больше чем на один групповой.

38 - это число открытых одновременно соединений., т.е. до 38 Universal Modbus device будет, теоретически, держать соединения с различными slave одновременно и не будет задержек на переконнект.

ModBusTCP всегда лучше, т.к. и bodrate выше и параллельный опрос возможен.