Цитата Сообщение от Ivan.Koryshkin Посмотреть сообщение
Доброе время суток, в проекте использую ПЛК73-L для управления другим устройством через протокол modbus. Собственно проблема в том что контроллер после запроса удерживает линию, тем самым "срезая" первые биты ответа от второго устройства. В разделе "Конфигурация" пробовал менять значение "Задержка ответа" ноль реакции. Пробовал прописывать в программе через COMSETTINGS параметр dwTimeout результат тот же. Подскажите в какую сторону копать
Master сети и не должен сразу после запроса отпускать шину. Slave перед ответом должен выдержать паузу. Если в Slave невозможно ничего поправить, то без библиотеки для ПЛК тут не обойтись.