Цитата Сообщение от Александр37 Посмотреть сообщение
Здравствуйте товарищи.
Вопрос такой- Имеется приточно-вытяжная вентиляция на базе 2х канальных вентиляторов (ВЕНТС ТТ Сайлент М160) 52Вт 0,23А, как можно управлять скоростью этих вентиляторов в ОЛ с помощью ТТР. ШИМ или 0-10в? Какое ТТР подойдет.
Про частотник знаю, но не бюджетно. Можно конденсаторами, но ступеньчато, а хотелось бы плавно.
Родной регулятор симисторный, но с упралением 0-10в стоит как частотник почти.
Всем заранее спасибо.
Добрый день, обычно когда поднимается такая тема, начинаются горячие споры противников такого метода и сторонников "если хочется то можно", буквально в конце прошлой недели пришлось столкнуться с подобной задачей, тоже Венст на 300Вт, для регулировки взял HD10.25.LA, регулирует, выход 4-20mA.