Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тогда это с большой долей вероятности, неверная настройка передачи регистров/байт, необходимо вывести на экран ПР(Slave) переменную в формате float и подобрать в мастере режим при котором будет корректное значение. Не видя что и как у Вас выставлено, сложно сказать, я обычно в режие слейва никогда галочки не переставляю, по умолчанию "Старшим байтом вперед" только установлено.
    На обоих ПР порядок регистров/байтов должен быть одинаковым? Просто уже все варианты перепробовал..... При работе с OwenCloud для корректного отображения переменных типа float пришлось в настройках OwenCloud выставить Старшим байтом вперед/Младшим регистром вперед, а на ПР Старшим байтом вперед/Старшим регистром вперед... только тогда заработало.... может и с ПР что-то подобное?
    Последний раз редактировалось Anton Evgenevich; 30.07.2018 в 12:19.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •