да как-то тоже не вижу проблем кроме понимания правильности привода, а то не поймешь в каком положении привод из названия.
Есть Oventrop, danfoss, honywell - например написано Нормально открытый а вот что это значит при обесточивании питания непонятно.
А то как у вентиляторщиков, НО означает что он открыт запитанным, а обесточенный закрывается.
Василий Кашуба я в курсе, что в электрических схемах все контакты указаны без питания. Зато когда столкнулся с клапанами вентиляции сильно удивился
Вот и по документации на клапана сомневаюсь в точности ....
Ровно тоже самое и в клапанах. Просто открытый клапан пропускает поток, а открытый контакт не пропускает ток.
Для управления котельной и светом применили СПК207 с WEB-visu. Насосы не выключаю, управление по температуре осуществляется смесительными клапанами по всем контурам. Алгоритм простой-вкл реле на 3-4 сек(ПВХ-50 сек), ждём... Точность +/- 2 гр.С устраивает. Т воздуха в помещении для регулирования не использую. В планах -уличный датчик(вовремя не спрятал провод под кер. плитку на стене). Через Wi-Fi роутер панель общается с сотовым тлф. Можно всегда легко поменять задание по Тотопл в комнатах. И проконтролировать исправность системы, то же давление. Что нмв зимой таки важно
Уважаемые коллеги, с удовольствие прочитал тему и описание проекта александр 64.
Сам проект только скачал, еще не посмотрел - нет на работе и на ноуте codesys....
Руки потихоньку доходят до автоматики. Вопрос, особенно, после прочитанного, а с pid регулированием делали ?
(очень прошу извинения, если у александра64 Pid - пока не могу посмотреть - нахожусь в мобильном состоянии)
Задумка у меня такая - на каждом этаже реализовать pid регулирование , орган управления - кзр - (esbe), контроль - по температуре помещения (планируется именно температурный датчик, а не термостат - замыкающий и размыкающий контакты при достижении температуры). Настраивался я на плк63 - на борту нормирующие преобразователи , выходов немного не хватит - модулем добавить можно. Одно плохо - интерфейса наружу для мониторинга нормального нет, для решения этого вопроса планирую подключить к gsm сигнализации дополнительными выходами (наиболее критичные аварийные сигналы).
Остальное - традиционно и, судя по описанию проекта, очень похоже на проект александр 64.
Выскажите свое мнение , специалисты и опытные люди.
63-й самый слабый ПЛК из линейки. Ни памяти, ни процессора. Хотите на нем сделать и регулирование и интерфейсную связь. Ничего толкового не получится. Купите хотя бы 110й
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Если на каждом этаже по термодатчику - то ПЛК не нужен, достаточно ТРМ.
Но зачем это, что приведет не только к дополнительным клапанам, но но и дополнительным циркуляционным насосам? Поставьте термоголовку на радиатор и регулируйте с точностью до комнаты.