Цитата Сообщение от kvi Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нам для подключения NTC датчика 100кОм (такие есть у клиента). Возник вопрос точности измерения. Пока этот вопрос отложили и взяли 10кОм.
После юстировки можно и 2 МОма измерить на аналоговом входе (проверено), естественно, что точность не супер, но вроде в +-5% укладывается.
Просто хочется понимать где нижний потолок и где верхний
Если есть возможность, лучше конечно закладывать такие резисторы, чтобы сопротивление в рабочем диапазоне было не очень высоким, особенно актуально при работе в отрицательном диапазоне, для 100kOm это наверное будут мегаомы, я больше чем 500 кОм не подавал. Делал замеры с последующей калибровкой по точным комплектным терморезисторам, у меня получились практически совпадающие линии графика в диапазоне -30°С+100°С.