Тема: Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Немного не понятно. Если разрядность 12 бит и 4000 Ом это 4096 отсчетов, то как ПР200 измеряет 5000 Ом? Ведь это превышает его разрядность. Где узнать верхний предел измерения сопротивления аналоговым входом?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kvi Посмотреть сообщение
    Немного не понятно. Если разрядность 12 бит и 4000 Ом это 4096 отсчетов, то как ПР200 измеряет 5000 Ом? Ведь это превышает его разрядность. Где узнать верхний предел измерения сопротивления аналоговым входом?
    Добрый день, Вам для каких целей нужна данная информация? Верхний предел 4кОм с заявленной точностью, все что выше прибор измеряет, но точность падает. По моим замерам, которые делались при проверке работы с разными терморезисторами и просто магазином сопротивления, на 500кОм показания ~480 кОм. Данная "фича" позволяет с успехом подключать различные типы высокоомных NTC датчиков.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Нам для подключения NTC датчика 100кОм (такие есть у клиента). Возник вопрос точности измерения. Пока этот вопрос отложили и взяли 10кОм.
    После юстировки можно и 2 МОма измерить на аналоговом входе (проверено), естественно, что точность не супер, но вроде в +-5% укладывается.
    Просто хочется понимать где нижний потолок и где верхний

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kvi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нам для подключения NTC датчика 100кОм (такие есть у клиента). Возник вопрос точности измерения. Пока этот вопрос отложили и взяли 10кОм.
    После юстировки можно и 2 МОма измерить на аналоговом входе (проверено), естественно, что точность не супер, но вроде в +-5% укладывается.
    Просто хочется понимать где нижний потолок и где верхний
    Если есть возможность, лучше конечно закладывать такие резисторы, чтобы сопротивление в рабочем диапазоне было не очень высоким, особенно актуально при работе в отрицательном диапазоне, для 100kOm это наверное будут мегаомы, я больше чем 500 кОм не подавал. Делал замеры с последующей калибровкой по точным комплектным терморезисторам, у меня получились практически совпадающие линии графика в диапазоне -30°С+100°С.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  2. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
  3. ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200
    от melky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 14:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 21:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •