С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Как получить информацию по использованию термометров сопротивления для новых модификаций ПР200 - http://www.owen.ru/news/17632741?utm...aign=pr200_new
В скачанных доках дана инфа только для старых модификациях с поддержкой сопротивлений 4кОм...
С уважением, Андрей.
"Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)
Добрый день. Никакой разницы в использовании термометров сопротивления у модификаций ПР200 нет.
Модификация затрагивает лишь конструкцию ДИСКРЕТНЫХ входов. Аналоговые входа, которые и используются для работы с термометрами сопротивления, у всех модификаций одинаковы.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Немного не понятно. Если разрядность 12 бит и 4000 Ом это 4096 отсчетов, то как ПР200 измеряет 5000 Ом? Ведь это превышает его разрядность. Где узнать верхний предел измерения сопротивления аналоговым входом?
Добрый день, Вам для каких целей нужна данная информация? Верхний предел 4кОм с заявленной точностью, все что выше прибор измеряет, но точность падает. По моим замерам, которые делались при проверке работы с разными терморезисторами и просто магазином сопротивления, на 500кОм показания ~480 кОм. Данная "фича" позволяет с успехом подключать различные типы высокоомных NTC датчиков.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте.
Нам для подключения NTC датчика 100кОм (такие есть у клиента). Возник вопрос точности измерения. Пока этот вопрос отложили и взяли 10кОм.
После юстировки можно и 2 МОма измерить на аналоговом входе (проверено), естественно, что точность не супер, но вроде в +-5% укладывается.
Просто хочется понимать где нижний потолок и где верхний
Если есть возможность, лучше конечно закладывать такие резисторы, чтобы сопротивление в рабочем диапазоне было не очень высоким, особенно актуально при работе в отрицательном диапазоне, для 100kOm это наверное будут мегаомы, я больше чем 500 кОм не подавал. Делал замеры с последующей калибровкой по точным комплектным терморезисторам, у меня получились практически совпадающие линии графика в диапазоне -30°С+100°С.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ