Будут корректными показания модуля ввода параметров электросети МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?
Какие могут быть ограничения в таком применении?
МЭ110-220.3М подсчитывает ток и напряжение по методу True RMS ?
Будут корректными показания модуля ввода параметров электросети МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?
Какие могут быть ограничения в таком применении?
МЭ110-220.3М подсчитывает ток и напряжение по методу True RMS ?
а с самого ПЧВ разве нельзя снять эти параметры?
1) Могу делать только внешне, чтобы формально не вмешиваться в существующую систему
2) Разьве ПЧ имеет все такие же измеряемые параметры как и МЭ110-220.3М ?
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...2203m/55453494
Прошу не предлагать оптимизировать задачу, а при возможности дать ответы на мои вопросы.
Никакой корректности. Там вообще не гармонический сигнал в низкочастотном спектре.
насчет спектра ПЧ - в нем наверняка есть гармоники от частоты дискретизации, а это уже а намного выше 50 Гц