Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Возникли вопросы . Спасибо за опцию маски. Опробовал. 1------Можно маскировать только один бит, а почему несколько запрещено???????
2----- Как быть с тиражированием параметры экспортируются и импортируются все отлично. А события и все остальное что бы всё вмести ??????
Допустим приборы повторяются меняются только адрес и название (добавляется допустим к названию адрес) прибора подключенного к терминалу .
Или тиражирование допустим всей категории ( котельная , котел наружного размещения ) в которых один терминал и к которому подключены несколько приборов (ПР200) или еще что-нибудь. ??????
Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2018 в 13:04.
Я правильно понимаю, что речь о такой функции:
1. Берётся битовая маска. Это регистр из 16 бит
2. Выбирается несколько нужных битов или сразу все
3. Затем автоматически создаётся нужное количество параметров, где каждый параметр - отдельный бит маски
Верно?
Функция тиражирования прибора появится позже.
При создании параметра можно выбрать только один бит в маске .
Хотя существуют параметры за которые отвечают несколько битов . Приходится создавать несколько параметров
и затем объединять их в событиях . Или допустим отбросить старший регистр или выделить тетраду четыре бита
и создавать события в зависимости от значения которое возникнет в тетраде 4-бита (0-15 - десятичное значение).
Мне кажется это программистам (разработчикам OWEN CLOUD) организовать (добавить )будет не очень сложно.
Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2018 в 13:44.
Совместно с приборами Овен Я использую и приборы разработанные нашим предприятием имеющим Модбас протокол
программа написана на ассемблере . Их выпущено с 2010 года очень много . Регистры расписаны в битовой форме как используются в программе.
На сегодняшний момент Я скорректировал обмен (внес изменения в программу) . Что делать с уже стоящими приборами на объектах (пусть вызывают для перепрошивки ).
Если это сложно? Вопрос исчерпан !!!!!!!!!!!!!!!!
P.S Руководство собирается организовать акцию на сайте предприятия оборудование при использовании терминалов ПМ210 и реле ПР200 под контролем .
Стоит ограничение только вновь купленное оборудование. Хотя оборудования на объектах установлено с 2010 г полным полно .
Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2018 в 16:40.