Сообщение от
Eugene.A
Это вообще не задача регулятора мощности. У горелок обычно для этого всего лишь дискретный вход для блокировки по внешним авариям - перегрев, разрежение в газоходе, давление в котле и т.д. все функции обеспечения безопасности реализуются котлоавтоматикой, к горелке это не относится.
Есть вопросы по каскадному управлению. Существуют схемы с котловыми насосами, когда циркуляцию в котле обеспечивает собственный насос котла, и с общими насосами, когда циркуляцию в котлах обеспечивают либо сетевые насосы, либо общие для всех котлов. В первом случае при останове котла останавливается также котловой насос. Во втором случае котёл, выведенный из каскада, должен отключаться от сети электрозадвижкой, чтобы не гонять через него воду впустую, и для минимизации потерь тепла. На мощных котлах дополнительно закрывается шибер в газоходе. Есть и другие вопросы, например, горячий и холодный резерв, сменный мастер в кскаде, обеспечение равномерной наработки оборудования, но это, как я понимаю, уже слишком сложно для столь простого контроллера...
Я не вижу функций управления всем этим вспомогательным оборудованием в вашем контроллере.
Второй вопрос - реализация погодозависимого регулирования. Как я понял, ваш контроллер регулирует теплопроизводительность изменением температуры котлов? Но есть существенные ограничения этого способа. Во-первых, большинство котлов не допускают снижение температуры ниже 50-60 градусов в обратке, во избежание конденсации. Т.е. в межсезонье эта система будет неспособна обеспечить оптимальный режим отопления. Во-вторых, как при пониженной температуре котла будет обеспечиваться приготовление горячей воды? Такой температуры может оказаться недостаточно.
Регулирование температуры отопления и ГВС обычно осуществляется совсем иначе - регулирующими клапанами в контурах.
Есть ещё один аспект проблемы - нежелательно эксплуатировать котлы с существенными перепадами температуры, это сильно сокращает их срок службы вследствие температурных напряжений, приводящих к разрушению конструкции. Оптимально поддерживать температуру котла постоянной, обычно это 85-110 градусов.