  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день,
    Попробовал на основе Вашего предложения прикинуть новую схему и список оборудования. Вышло что-то вроде этого.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	174 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	37743
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стенд 2018 Model (2).jpg 
Просмотров:	187 
Размер:	555.1 Кб 
ID:	37744
    Подскажите, насколько теперь работоспособна эта схема? =)

    И еще вопрос один, заключается в следующем:
    Может ли ТРМ500 поочередно загружать ТТР с ТЭНами, т.е. пока один блок не будет загружен полностью остальные будут в простое, или можно только одновременно на всех подключенных ТТР с ТЭН регулировать нагрузку?
    Последний раз редактировалось Genosse; 20.06.2018 в 13:58.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,524

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Genosse Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Попробовал на основе Вашего предложения прикинуть новую схему и список оборудования. Вышло что-то вроде этого.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	174 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	37743
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стенд 2018 Model (2).jpg 
Просмотров:	187 
Размер:	555.1 Кб 
ID:	37744
    Подскажите, насколько теперь работоспособна эта схема? =)

    И еще вопрос один, заключается в следующем:
    Может ли ТРМ500 поочередно загружать ТТР с ТЭНами, т.е. пока один блок не будет загружен полностью остальные будут в простое, или можно только одновременно на всех подключенных ТТР с ТЭН регулировать нагрузку?
    У ТРМ500 один выход для ТТР и регулировка происходит одновременно во всех фазах(полюсах) и если три однополюсных ставить уточните у производителя, потянет ли один выход три ТТР.
    Чтобы не рисковать, можно трёхфазное(полюсное) поставить на такой же ток, три в одном получится!
    http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР и ШИМ_2.PNG 
Просмотров:	155 
Размер:	70.5 Кб 
ID:	37780
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2018 в 14:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 01:13
  2. Специализированное программное обеспечение АРМ ТО
    от kon48 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 01:13
  3. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:48
  4. АС2.Програмное обеспечение
    от mcsik в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:04
  5. метрологическое обеспечение
    от В.Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •